问答 百科手机端

30千瓦电机怎样接线,能不能直接接在空开上,要不要交流接触器,多大空开和导线,谢谢

2022-08-01 07:22

  首先看你采用什么启动方式了。

一般30KW的电机需要降压启动,或者你用变频器控制电机,或者软启动。不同的启动方式接线方法不同。降压启动有Y-△和自藕,这个都是需要用到接触器的。变频器跟软启动不需要用到接触器,但是这两个东西比较贵。

30KW电机一般的都是6个接线柱,里面有短接片,但是没接,你接Y-△的话就是从3个接触器的下方出来线接到这6个柱子上,一般为

W2 U2 V2

U1 V1 W1

这里面把上面三个短接一起或者把下面三个短接一起,另外的三个接入电源的话,就是Y型,如果对应的W2-U1 U2-W1 V2-W1接一起的话,就是△接法。

  接触器就可以按这个来接了。如果使用变频器或者软启动的话就直接从变频或者软起下面引出3跟出线接到上面3个或者下面3个(必须为同时接上,或者同时接下)

如果你们的电网容量足够大,并且总开关负荷足够,你也可以选择直接启动(我见过75KW直接启动的。

  。。),就是直接把电源线接到电机里,也是接上面3个或者下面3个(30KW电机的短接片一般是带在机顶盖里,但是没有接起来,你要自己按照上面的方式接为Y或者△型)。

关于空气开关你如果用配电型(Z型)的就要选100A的,如果是电机保护型(D型)的就用63A。

  导线16平方(每个电缆厂家的负载能力不一样,但是基本16平方肯定够了),如果是降压启动的话,最好在空开下面到接触器的上面加63/5A的电流互感器做热保护。如果直接启动需要考虑电缆在承载冲击电流时候的能力,可以用25平方的线。

热门